管式避雷器介绍

[复制链接]

2

主题

2

帖子

12

积分

新手上路

Rank: 1

积分
12
发表于 2022-1-7 13:28:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
[url=【管式避雷器介绍-哔哩哔哩】 https://b23.tv/4QsfDwp]【管式避雷器介绍-哔哩哔哩】 https://b23.tv/4QsfDwp[/url]
管式避雷器是避雷器的一种,为了提高熄弧能力,产生了管式避雷器,它实质上是一种具有较高熄弧能力的保护间隙。管式避雷器有两个相互串联的间隙,一个在大气中称为外间隙S2,另一个间隙S1装在产气管内,称为内间隙或灭弧间隙。
产品结构
管式避雷器主要由产气管、内部间隙、外部间隙三部分组成。
产气管由纤维、有机玻璃或塑料等制成,其内部间隙装在产气管内,一个电极为棒形,另一个棒极为环形,外部间隙装在管式避雷器与带电的线路之间。
管式避雷器外部间隙的最小值为:3kV,8mm;6kV,10mm;10kV,15mm。一般只使用于线路上。
工作原理
当输电线路遭到雷击或发生感应雷时,大气过电压使管式避雷器的内部间隙和外部间隙击穿,强大的雷电流通过接地装置流入大地。但随之而来的是电力系统的工频续流,其值也很大。雷电流和工频续流在管子内部间隙发生强烈的电弧,使管子内壁的材料燃烧,并产生大量的灭弧气体。由于管子容积小,气体的压力很大,因而从管口喷出强烈的灭弧气体,在电流经过零值时电弧熄灭。这时,外部间隙的空气恢复了绝缘,使管式避雷器与系统隔离,恢复系统的正常运行。
产品特点
管式避雷的熄弧能力与工频续流的大小有关,续流太大产气过多,管内气压太高,会使管子炸裂;续流太小产气太少,管内气压太低则不足以熄灭电弧。管式避雷器采用了强制熄弧的装置,因此比保护间隙熄弧能力强。但由于管式避雷器具有外间隙,受环境的影响大,故与保护间隙一样,仍具有伏秒特性曲线较陡、放电分散性大的缺点,不易与被保护设备实现合理的绝缘配合;同时动作后也会产生截波,不利于变压器等有线圈设备的绝缘。因此,管式避雷器只用于输电线路个别地段的保护,如大跨距和交叉档距处,或变电所的进线段保护。
由于管式避雷器所采用的火花间防亦属极不均匀电场,因而在伏秒特性和产生截波方面的缺点与保护间隙相似:再者,它虽有较强的灭弧能力,但在我们求得安装点的短路电流后,要选出一种规格合适的管式避雷器型号有时亦非易事;又它的运行维护也较麻烦;此外,它的运行不甚可靠,炸管等故障使它本身也成为事故源之一,因而这种保护装置不宜大量安装,目前仅装设在输电线路上绝缘比较薄弱的地方和用于变电所、发电厂的进线段保护中,而且采用得越来越少,逐渐被合成套线路ZnO避雷器所取代。
使用情况
因管式避雷器是靠工频电流产生气体而灭弧的,如果开断的短路电流过大,产气过多超出灭弧管的机械强度时,会使其开裂或爆炸,因此管式避雷器通常用于户外。
另外随着新型避雷器的发展,管式避雷器已不再使用。